Правильно - следующим образом:
1. необходимо шумоизолировать и сделать стяжку "плавающей", это будет наиболее эффективная защита от ударного шума.
2. Мероприятия по звукоизоляции снизу, под перекрытием менее эффективны, в некоторых случаях более, чем на порядок (более, чем в 10 раз).
3. "Плавающий" пол ("плавающая" стяжка) делается следующим образом:
- укладывается на пол шумоизолирующий материал, например Шумостоп, лучше в два слоя с разбежкой швов, по периметру укладывается Вибростек, или, например, вспененный полиэтилен, чтобы отсечь от стен будущую стяжку.
- укладывается пленка, толщина 100 мкм будет достаточно, ее назначение - избежать мостиков звука, которые могут появиться при протечке цементного молочка стяжки сквозь стыки матов шумоизолирующего материала.
- укладывается стальная сварная дорожная сетка, шаг сетки 100ммх100мм, лучше еще меньше, карты сетки укладываются внахлест друг на друга, не менее одного квадрата, связывается любой мягкой проволокой.
- под сетку можно подложить кусочка арматуры, чтобы сетка находилась выше Шумостопа на примерно 1 см.
- заливается стяжка толщиной не менее 50 мм, в этой стяжке дорожная сетка находится в нижней части в 1 см от поверхности и работает на сопротивление прОгибу.
- На стяжку использовать надо не М150 а пескобетон М300.
- Т.к. под стяжкой основание не жесткое, то надо дать стяжке набрать побольше прочности, не беспокоить с неделю, одновременно обеспечивая влажностной и температурный режимы.