СП 40-102-2000
"Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования"
(одобрен постановлением Госстроя РФ от 16 августа 2000 г. N 80)

...............

8. Испытание и сдача трубопроводов в эксплуатацию

8.1 Согласно СНиП 3.05.04 напорные и безнапорные трубопроводы водоснабжения и канализации испытывают на прочность и плотность (герметичность) гидравлическим или пневматическим способом дважды (предварительное и окончательное).
8.2 Предварительное испытательное (избыточное) гидравлическое давление при испытании на прочность, выполняемое до засыпки траншеи и установки арматуры (гидрантов, предохранительных клапанов, вантузов), должно быть равно расчетному рабочему давлению, умноженному на коэффициент 1,5.
8.3 Окончательное испытательное гидравлическое давление при испытаниях на плотность, выполняемых после засыпки траншеи и завершения всех работ на данном участке трубопровода, но до установки гидрантов, предохранительных клапанов и вантузов, вместо которых на время испытания устанавливают заглушки, должно быть равно расчетному рабочему давлению, умноженному на коэффициент 1,3.
8.4 До проведения испытания напорных трубопроводов с раструбными соединениями с уплотнительными кольцами по торцам трубопровода и на отводах необходимо устраивать временные или постоянные упоры.
8.5 Предварительное гидравлическое испытание напорных трубопроводов следует производить в следующем порядке:
- трубопровод заполнить водой и выдержать без давления в течение 2 ч;
- в трубопроводе создать испытательное давление и поддерживать его в течение 0,5 ч;
- испытательное давление снизить до расчетного и произвести осмотр трубопровода.
Выдержка трубопровода под рабочим давлением производится не менее 0,5 ч. Ввиду деформации оболочки трубопровода необходимо поддерживать в трубопроводе испытательное или рабочее давление подкачкой воды до полной стабилизации.
Трубопровод считается выдержавшим предварительное гидравлическое испытание, если под испытательным давлением не обнаружено разрывов труб или стыков и соединительных деталей, а под рабочим давлением не обнаружено видимых утечек воды.
8.6 Окончательное гидравлическое испытание на плотность проводится в следующем порядке:
- в трубопроводе следует создать давление, равное расчетному рабочему давлению, и поддерживать его 2 ч; при падении давления на 0,02 МПа производится подкачка воды;
- давление поднимают до уровня испытательного за период не более 10 мин и поддерживают его в течение 2 ч.
Трубопровод считается выдержавшим окончательное гидравлическое испытание, если фактическая утечка воды из трубопровода при испытательном давлении не превышает значений, указанных в таблице 5.

Таблица 5

Допустимая утечка воды на участке трубопровода длиной 1 км
при окончательных испытаниях на герметичность

┌────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│Наружный диаметр   │          Допустимая утечка, л/мин, для труб          │
│    труб, мм             ├───────────────────────────┬──────────────────────────┤
│                             │ с неразъемными (сварными,         │     с раструбными соединениями│
│                             │  клеевыми) соединениями            │       на уплотнительных кольцах │
├────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────┤
│      63-75               │                  0,2-0,24                   │                    0,3-0,5                 │
│      90-110             │                     0,26-0,28               │                     0,6-0,7               │
│     125-140             │                   0,35-0,38                │                      0,9-0,95             │
│     160-180             │                   0,42-0,6                  │                   1,05-1,2                │
│      200                  │                     0,56                      │                       1,4                  │
│      250                   │                        0,7                     │                       1,55               │
│      280                   │                        0,8                     │                       1,6                 │
│      315                   │                        0,85                    │                       1,7                 │
│      355                   │                        0,9                      │                       1,8                │
│     400-450             │                    1,1-0,5                     │                      1,95-2,1          │
│     500-560             │                   1,1-1,15                  │                          2,2-2,3         │
│      630                  │                       1,2                      │                         2,4               │
│      710                  │                       1,3                      │                           2,55           │             
│      800                  │                       1,35                    │                          2,70             │
│      900                  │                     1,45                      │                         2,90              │
│     1000                 │                        1,5                      │                           3,0            │
│     1200                 │                           1,6                    │                         3,0            │
└────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────┘

8.7 Гидравлические испытания самотечных канализационных сетей выполняют после завершения гидроизоляционных работ в колодцах в два этапа: без колодцев (предварительное) и совместно с колодцами (окончательное).
8.8 Окончательное испытание трубопровода канализации совместно с колодцами производят согласно СНиП 3.05.04.
8.9 Гидравлические испытания систем из полимерных материалов внутренних трубопроводов проводят при положительной температуре окружающей среды не ранее, чем через 24 ч после выполнения последнего сварного и клеевого соединения.
8.10 Гидравлические испытания систем внутренних водостоков осуществляют путем заполнения их водой на всю высоту стояков. Испытания проводят после наружного осмотра трубопроводов и устранения видимых дефектов. Гидравлическое испытание склеенных трубопроводов начинают не ранее, чем через 24 ч после выполнения последнего соединения. Система водостоков считается выдержавшей испытание, если по истечении 20 мин после ее наполнения при наружном осмотре трубопроводов не обнаружено течи или других дефектов и уровень воды в стояках не понизился.

.................
Консультации по ремонту квартир, таунхаусов и коттеджей, тел. 8-495-220-72-52

admin

Вы находитесь здесь: дом-форум многоэтажных домов и коттеджных поселков в Москве и Московской области

S.Nastaev

Так все вроде написано. Читай и требуй от ремонтников. Вот и выявится чего у вас за ремонтники, шибаи со ржавой отверткой или мастера со своим недешевым оборудованием.
Консультации по ремонту квартир, таунхаусов и коттеджей, тел. 8-495-220-72-52

admin

Неа, имхо, если по-простому не объяснишь (что спросить, куда посмотреть, что им должны ответить), то большинство новоселов ничего не поймет, и по-прежнему шабашник с единственным раздолбаным разводным ключом будет парить население в новостройках.
Вы находитесь здесь: дом-форум многоэтажных домов и коттеджных поселков в Москве и Московской области

S.Nastaev

ОК, тогда если по-простому, то:

Предварительное.
1. Собрать систему, со счетчиками, фильтрами, регуляторами давления, коллекторами, всей лучевой разводкой и не закрывать ее, не штукатурить и пр., вся система должна быть доступна для осмотра.
2. Места для подключения сантехники временно заглушить специальными заглушками, стоят сущие копейки.
3. В ЖЕКе или УК уточнить, какое рабочее давление должно быть в общедомовой системе.
4. Просмотреть все приборы (п. 1), предназначены ли они для этого давления, причем желательно как минимум со 100% запасом, также и трубопроводы
5. Заполнить заглушенную систему водой, регулятор давления установить так, чтобы он давление не уменьшал и продержать это давление 2 часа, осматривая систему (особенно стыки) не мокрит ли, не капает ли.
6. В это время подготовить опрессовочный насос, например REMS Push.
7. Закрыть вводные краны.
9. Слить воду из системы.
10. Снять самую нижнюю заглушку, подключить туда насос, заполнить систему водой выпуская воздух из самой верхней (верхних) участков.
11. ПЛАВНО, не спеша поднять давление до штатного, затем на 50% больше и продержать 30 минут, осматривая стыки и вообще всю систему.
12. Плавно, потихоньку, уменьшить давление, затем слить воду из системы.
13. Проверить всю систему еще раз, не расшаталось ли что и т.д.
14. Поставить регулятор давления на необходимое квартирной системе давление (обычно примерно 3 атмосферы, но затем, когда все заработает, практически можно будет понять, может давление можно будет и понизить еще больше (долговечность системы увеличивается), либо если, например, в дУше напор слабоват, некомфортно, придется увеличить.
15. Трубопроводы можно скрывать последующими работами.

Окончательное.

После установки кранов, смесителей и пр. проводится окончательная опрессовка. Перед опрессовкой необходимо убедиться, что все элементы системы (краны, смесители и пр.) рассчитаны на опрессовочное давление. А так - все тоже самое, только полуторное давление продержать 2 часа, постоянно осматривая стыки и пр.

Примечание.
1. У РЕМС Пуша своеобразный штатный манометр, достаточно грубый, до 60 бар, если народ не сообразит что означают деления (psi и bar), то могут напутать и в систему подать большее или меньшее давление. Либо у них должен быть дополнительный РЕМСовский манометр, с более точными делениями.
2. ВСЕ элементы системы (трубы, соединительные элементы, смесители, шланги и пр.) должны быть рассчитаны на давление как минимум в два раза большее, чем штатное давление в доме. Иначе может произойти проблема при опрессовке.
Консультации по ремонту квартир, таунхаусов и коттеджей, тел. 8-495-220-72-52

admin

О! Теперь понятно, чем работа за 3 копейки залетного шабашника отличается от работы профессионала. И почему сэкономив на 3-х "копейках" сейчас можно пролететь потом на 3 "рубля" (когда тот шабашник будет уже вне досягаемости новосела).
Вы находитесь здесь: дом-форум многоэтажных домов и коттеджных поселков в Москве и Московской области

S.Nastaev

Да вот дело в том, что и шабаи стараются срубить ве-есьма немалые деньги.
Консультации по ремонту квартир, таунхаусов и коттеджей, тел. 8-495-220-72-52

admin

Цитата: S.Nastaev от 18 Октябрь 2007, 22:56:52
Да вот дело в том, что и шабаи стараются срубить ве-есьма немалые деньги.
Тогда сделаю свой вывод иначе:
Новоселы, ознакомившись с данной темой, теперь знают, какие виды работ и каким образом должны входить в стоимость монтажа и опрессовки систем, несмотря на то, кого они себе наняли: шабашников или фирму.
Вы находитесь здесь: дом-форум многоэтажных домов и коттеджных поселков в Москве и Московской области

Здесь размещается информация и реклама о московских новостройках, которая может оказаться полезной участникам форума.
Если эта информация скрыта от вас - значит, вы установили блокировку рекламы в своем браузере.