1. Подготавливали ли поверхность перекрытие перед грунтованием (подметали ли, обеспыливали)?
/подозреваю что нет. присутствовать не смог, прораба не было (уехал по семейным делам),
заливали жители солнечного узбекистана...
Если нет, то обязательно забухтит. Нет адгезии, прилипания стяжки к перекрытию, пыль не даст.
2. Чем грунтовали?
/думаю, что не грунтовали... как можно узнать грунтовали ли?
С абсолютной точностью - анализ в лаборатории.
3. Чем заливали стяжку (пескобетон М300, сухая смесь М150, замешивали вручнрую песок-цемент)?
/по словам - М150, на деле цвет очень светлый, по структуре немного похоже на Ротбанд, чуть серее.
Похоже нахимичили чего-то. Может остатки всего, что было в мешках замешали и залили? Точно скажет только анализ.
4. Добавляли ли пластификатор?
/сомневаюсь
Хреново. Даже просто обычный клей ПВА - это уже пластификатор, и работает весьма неплохо, не говоря уж о специализированных добавках.
5. Как обслуживали залитую стяжку (поливали водой, накрывали пленкой, накрывали мокрыми тряпками и пр.)?
/никто ничего не обслуживал
Возьмите их зады, поставьте на 11-метровую отметку и пробейте в сторону входной двери.
6. Затирали ли стяжку теркой, чтобы поверхность стала ровненькой, и если да то когда с момента залития стяжки?
/похоже что сделали все сразу и ушли
См. ответ на п. 5.
...есть ли способы разобраться в причинах и доказать брак?
- Сделать анализ материалов (что нереально, овчинка выделки не стоит).
- Допросить с пристрастием работяг. Пусть пошагово, без подсказок, расскажут как проводили работы. И чем.
- Если покупали на рынке неизвестно у кого смесь, то может и подделка.
А самое главное - если крошится, бухтит и трещит - пусть все переделывают, за свой счет.
Вот здесь посмотрите
Информация доступна только зарегистрированным пользователям. , тоже делали гости из Средней Азии.
А что, рабочие не согласны, что это брак? Что ж там доказывать, ведь и так все видно.